- merak a écrit:
- Coucou,
Merci pour vos réponses, j'étais à Paris je n'ai pas eu accès au web.
Je vais regarder en magasin les clims à poser soi-même.
Concernant mes LG (artcool deluxe), les pannes affichées sont CH 32 et CH 24.
Je vais chercher chez Daikin, après j'ai un dur comparatif à faire et budgétiser tout ça. Ca sera le pire
humm......ch32 defaut de temperature sortie compresseur, ch24 probleme pression gaz.....
tous cela indique que ton groupe exterieur chauffe anormalement, 3 options:
1- ton groupe exterieur est encrassé, et il ne se refroidit plus, impliquant une pression et temperature tres haute, regarde a l'arriere du groupe, si les aillettes laisse passer l'air, sinon produit
degraisant non acide et peigne a aillettes....
2- manque de gaz, entrainant pression basse et temperature cp haute, la, si le gaz de ta clim est du r22, tu peu la jeter.....le r22 etant desormais interdit (cfc, detruit la couche d'ozone)
a moin de trouver quelqu'un a qui il reste une bouteille de r22, sinon poubelle, si c'est du r410 ou r407 tous est possible....
3- probleme de carte electronique/sonde/defaut de fabrication/....ect donc lg est "friand", deux gros probleme sont connu, dans une serie de groupe ext, le filtre etait pourri, il cassait en et repandait son contenu
dans le circuit frigorifique, provocant la casse de tout le system!
dans une autre serie de groupe (les UU24/UU32/UU44....) il ont carrement oublier le kit toute saison (carte electronique+sonde) ce qui provoquait l'arret du groupe des qu'il fesait moin de 1°!....
.............................................................
- alligator357 a écrit:
- Ouf ça tombe bien j'ai du Daikin
les miens sont pas tout neuf ils étaient là bien avant que j'achète la maison il y a plus de 10 ans
Il font comme des bulles lorsqu'il fait très froid et puis se réinitialise et repartent,
Messieurs les spécialistes vous avez une idée peut être de ce que cela veut dire?
Désolé pour le pourrissage de post Merak
Amicalement
Domi
il degivre, des qu'il fait en dessous de 0 les groupe ext (en mode chaud), "prenne en glace", il faut donc qu'il se degivre, en moyenne 3 a 6 fois par 24h, l'apareil se coupe, ouvre la vanne 4voie (vanne d'inversion)
ce qui provoque ces bruit de bulles et de decompression (phhhhpppphchhchchglougglougglouglou.......
), ca dure 5 min, puis ca repart normalement, si ce degivrage intervien plus souvent que 3/6 par jour,
genre 1 fois par heure, c'est possiblement aussi un manque de gaz, le condenseur est en sous pression/temperature et donc genere par temp froid plus de givre...comme pour merak si ces du r22, c'est la mer**.....
.............................................
bien sur tous ceci est incertain, faire un diagnostique par tel/internet pour de la clim est difficile, faudrait que je sois devant, avec tous les outils de control...
dans tous les cas, si c'est du r22, ne perder pas votre temps avec, direction poubelle direct...... sauf si vous voulez garder vos unité interne (notament pour les artcool, qui valent tres chere)
il est tous a fait possible de passer une install au r22 en r410, il faut changer le groupe ext (soit l'element le plus couteux) en prenant soit avant de rincer tous le circuit a l'aide de gaz netoyant.....
mais mieux vaut tout changer...
si c'est du r407 ou r410, et si c'est bien un manque de gaz, assurer vous que le type qui vient reparer, trouve la fuite et la repare definitivement! il ne sagit pas de venir recharger l'install tous les ans,
en tapant au passage 300 nanax! comme pratiquement tous les technitien le font.... une install bien faite ne doit normalement pas se decharger (si ont admet 3 gram par ans, soit le dechargement complet
de l'install en 500 ans
, mais faut que l'install soit parfaite!)
voila si vous aver d'autre symptome/type de gaz/type d'unité/code defaut/code defaut led (clignotement anormale des led)/......ect a me comuniquer n'hesiter pas!